自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.18 抗机械冲击性能
	    按7.16规定的方法进行试验,洒水喷头应无损坏。
	    本项试验后,所有试样还应进行水压密封试验,并应符合6.5.1的规定。
  