自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.17 抗振动性能
	    按7.15规定的方法进行试验,洒水喷头的构成部件应无松动和损坏。
	    本项试验后,所有试样还应进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.5.1和6.10.1的规定。
  