外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019
A.3 系统耐冻融性能试验方法
A.3.1 试样制备应符合下列规定;
1 当采用以纯聚合物为粘结基料的材料作饰面涂层时,应对下列两种试样进行试验:
1)由保温层和不包含饰面层的抹面层构成的试样;
2)由保温层和包含饰面层的防护层构成的试样。
2 当饰面层材料不是以纯聚合物为粘结基料的材料时,试样应包含饰面层。当使用多种饰面材料时,应按不同种类的饰面材料分别制样。当仅颗粒大小不同时,可视为同种类材料。
3 试样尺寸应为500mm×500mm,试样数量应为3件。
4 试样周边应涂密封材料密封。
A.3.2 试验步骤应符合下列规定:
1 应冻融循环30次,每次应为24h。
1)应在(20±2)℃自来水中浸泡8h。当试样浸入水中时,应使抹面层或防护层朝下,使抹面层浸入水中,并应排除试样表面气泡。
2)应在(-20±2)℃冰箱中冷冻16h。试验期间当需中断试验时,试样应置于冰箱中并应在(-20±2)℃下存放。
2 每3次循环后应观察试样出现裂缝、空鼓、脱落等情况,并做记录。
3 试验结束后,状态调节应为7d,并应按本标准第A.7.2条的规定检验拉伸粘结强度。
条文说明
A.3.1 不同材料的饰面层具有不同的吸水性能,这对耐冻融性能影响很大。本条规定是为了在最不利的条件下进行检验。