外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019
6 试验前试验墙板全身正面照片;
7 试验后试验墙板全身正面照片。
A.2 系统耐候性试验方法
A.2.1 试验墙板制备应符合下列规定:
1 试验墙板应由基层墙体和被测外保温系统构成,试验墙板宽度不应小于3.0m,高度不应小于2.0m,面积不应小于6㎡(图A.2.1-1)。
2 带防火隔离带的试验墙板应由基层墙体、水平防火隔离带和被测外保温系统构成,试验墙板宽度不应小于3.0m,高度不应小于2.0m,面积不应小于6㎡(图A.2.1-2)。
5 拉伸粘结强度或系统抗拉强度;

3 被测外保温系统中应预留一个洞口,洞口可预留在基层墙体中,也可由保温材料围合而成。
4 外保温系统应包住基层墙体和洞口的侧边,侧边保温材料最大厚度应为20mm;试验时应检查和记录外保温系统在试验墙板上的安装细节,且应包括材料用量、板缝位置、固定装置等。
5 试验墙板应符合下列规定:
1)当几种外保温构造系统仅保温材料不同时,可在同一试验墙板上做两种保温产品,应从试验墙板中心竖直方向划分,并可在试验墙板上设置两个位置对称的洞口,洞口可由保温材料围合而成。
2)当外保温系统构造仅保温材料的固定方法不同时,可在试验墙板边缘采用粘结方法固定,墙体中部可采用机械固定装置固定。
3)在同一试验墙板上,应只做一种抹面层,并不应做超过四种饰面涂层。墙板下部不应做饰面层。
4)对于EPS板现浇混凝土外保温系统,应采用满粘方式将EPS板粘贴在基层墙体上,在试验墙板高度方向中部应设置一条水平方向的保温板拼接缝,并使拼接缝上面的保温板高于下面,拼接缝高差不应小于5mm。抹面层及饰面层应按系统供应商的施工方案施工,试验室应将施工方案与试验原始记录一起存档。
5)对于EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统,应将EPS钢丝网架板钢丝网的纵向或横向钢丝压入EPS板直至与EPS板表面齐平,并应剪断穿透EPS板的腹丝,使腹丝凸出EPS板表面部分不大于5mm。应采用满粘方式将EPS钢丝网架板粘贴在基层墙体上,在试验墙板高度方向中部应设置一条水平方向的保温板拼接缝,并使拼接缝上面的保温板高于下面,拼接缝高差不应小于5mm。抹面层及饰面层应按系统供应商的施工方案施工,试验室应记录抹面层材料种类,并应将施工方案与试验原始记录一起存档。
A.2.2 试验步骤应符合下列规定:
1 以泡沫塑料保温板为保温层的薄抹灰外保温系统,试验应按下列步骤进行:
1)第一阶段应为高温一淋水循环80次,每次应为6h。首先应升温3h,使试验墙板表面升温至70℃并恒温在(70±5)℃,其中升温时间应为1h。其次应向试验墙板表面淋水1h,水温应为(15±5)℃,水量应为(1.0~1.5)L/(㎡·min)。最后应静置2h。
2)第二阶段应为状态调节且应持续至少48h。
3)第三阶段应为加热冷冻循环5次,每次应为24h。首先应升温8h,使试验墙板表面升温至50C并恒温在(50±5)℃,其中升温时间应为1h。其次应降温16h,使试验墙板表面降温至-20℃并恒温在(-20±5)℃,其中降温时间应为2h。
2 厚抹灰外保温系统和以保温浆料为保温层的薄抹灰外保温系统,试验应按下列步骤进行:
1)第一阶段应为高温一淋水循环80次,每次应为6h。首先应升温3h,使试验墙板表面升温至70℃并恒温在(70±5)℃,其中恒温时间不应小于1h。其次应向试验墙板表面淋水1h,水温应为(15±5)℃,水量应为(1.0~1.5)L/(㎡·min)。最后应静置2h。
2)第二阶段应为状态调节且应持续至少48h。
3)第三阶段应为加热一冷冻循环5次,每次应为24h。首先应升温8h,使试验墙板表面升温至50℃并恒温在(50±5)℃,其中恒温时间不应小于5h。其次应降温16h,使试验墙板表面降温至-20℃并恒温在(-20±5)℃,其中恒温时间不应小于12h。
A.2.3 观察、记录和检验时,应符合下列规定:
1 每4次高温淋水循环和每次加热冷冻循环后,应观察试验墙板出现裂缝、空鼓、脱落等情况并做记录。
2 试验结束后,状态调节应为7d,且应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T110规定的试验方法,并应按下列规定检验拉伸粘结强度:
1)对于粘贴保温板薄抹灰外保温系统,试样切割尺寸应为100mm×100mm,断缝应切割至保温层表层。
2)对于胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统和现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统等保温层现场成形的薄抹灰外保温系统及胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统等复合保温层的薄抹灰外保温系统,试样切割尺寸应为100mm×100mm,断缝应切割至基层墙体。
A.2.4 试验报告应包括下列内容:
1 外保温系统构造示意图;
2 外保温系统主要组成材料规格、类型和主要性能参数;
3 外保温系统在试验墙板上的安装细节;
4 试验墙板裂缝、空鼓、脱落等情况;
6 试验前试验墙板全身正面照片;
7 试验后试验墙板全身正面照片。
条文说明
A.2.1 外保温系统构造中,保温材料的固定方法主要包括粘结固定和机械固定两种方式。在同一试验墙板上,可按照竖直方向分区最多做四种饰面涂层,在1.5倍保温板高度的墙板下部不做饰面层。在EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统中,抹面层的材料种类包括水泥砂浆、聚合物砂浆等。
A.2.2 粘贴保温板薄抹灰外保温系统、胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统、EPS板现浇混凝土外保温系统、EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统、胶粉聚苯颗粒浆料贴砌EPS板外保温系统、现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统由于蓄热性能不同,升温、降温性能也有所不同。本条根据验证试验结果,对不同的系统分别作了规定。
对于不同的外保温系统,其验证试验用的试验墙板的要求也不同。
A.2.4 外保温系统主要组成材料包括胶粘剂、锚固件、保温材料、抹面材料、玻纤网、饰面材料等。外保温系统安装细节主要包括施工方案要点、材料用量、板缝位置、固定装置等。
- 上一节:A.1 试样制备、养护和状态调节
- 下一节:A.3 系统耐冻融性能试验方法
