自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2018
附录D (规范性附录)例行检验
D.1 密封试验
将ESFR喷头安装在适宜的试验装置上,以不超过6MPa/min的速率升压至不低于2.4MPa的压力,历时不少于2 s,喷头不应出现渗漏。
D.2 玻璃球完好性试验
将玻璃球型ESFR喷头放置在热空气箱或液浴中,升温至低于最小动作温度5℃或气泡消失,检查玻璃球气泡是否减少或消失,待冷却恢复到室温后,再检查玻璃球气泡是否恢复到初始尺寸,不应出现玻璃球工作液溢出或减少现象。