自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 GB/T5135.19-2010
5.13 温度循环试验
试件采用长度不小于公称直径10倍的各种规格管道,按要求将管道与试验所需管件粘接组合,在温度为(20±5)℃的环境下按规定的试验固化时间进行固化。向试件内充水排气并升压至0.35MPa。将试件分别放置在1.7℃、允许最高工作温度条件下各24h,共进行五次循环。本项试验后按5.4的规定进行水压强度试验,判断试验结果是否符合4.14的规定。