自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 GB/T5135.19-2010
5.12 压力循环试验
试件采用长度约为500mm 的各种规格管道及试验所需管件。
按要求将管道与管件粘接组合,在温度为(20±5)°C的环境下按规定的试验固化时间进行固化后,以每分钟不超过10次的频率进行从(0〜2)倍的额定工作压力的压力循环试验3000次,本项试验后,按5.4的规定进行水压强度试验,判断试验结果是否符合4.13的规定。
按要求将管道与管件粘接组合,在温度为(20±5)°C的环境下按规定的试验固化时间进行固化后,以每分钟不超过10次的频率进行从(0〜2)倍的额定工作压力的压力循环试验3000次,本项试验后,按5.4的规定进行水压强度试验,判断试验结果是否符合4.13的规定。