消防水泵接合器 GB3446-2013
5.8 消防接口
5.8.1 公称通径100mm的地下接合器应选用GB 12514.2-2006规定的KWA65型外螺纹固定接口。其他型式的接合器应选用GB 12514.2-2006规定的KWS65型外螺纹固定接口。
5.8.2 公称通径150mm的地下接合器应选用GB 12514.2-2006规定的KWA80型外螺纹固定接口,其他型式的接合器应选用GB 12514.2-2006规定的KWS80型外螺纹固定接口。
5.8.3 消防接口的性能指标应符合GB 12514.1的规定。
5.8.2 公称通径150mm的地下接合器应选用GB 12514.2-2006规定的KWA80型外螺纹固定接口,其他型式的接合器应选用GB 12514.2-2006规定的KWS80型外螺纹固定接口。
5.8.3 消防接口的性能指标应符合GB 12514.1的规定。