5.7 阀门
5.7.1 各类阀门应符合相应标准的规定。
5.7.2 各类阀门的阀座内径不应小于阀体的通径。
5.7.3 公称压力1.6MPa的接合器,安全阀的开启压力为(1.70±0.05)MPa;公称压力2.5MPa的接合器,安全阀的开启压力为(2.6±0.10)MPa;公称压力4.0MPa的接合器,安全阀的开启压力为(4.1±0.10)MPa。安全阀的启闭压差应不大于20%。公称压力1.6MPa和2.5MPa的接合器,安全阀的公称通径应不小于20mm;公称压力4.0MPa的接合器,安全阀的公称通径应不小于25mm。
