防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
5.8 高温(运行)试验
5.8.1 试验步骤
5.8.1.1 将试样在正常大气条件下放置2h〜4h。
5.8.1.2 接通电源,使试样处于通电状态。
5.8.1.3 调节试验箱温度,使其在20°C±2°C温度下保持30min±5min,然后,以不大于1°C/min的速率升温至55°C±3°C,保持16h。
5.8.1.4 取出试样,在正常大气条件下放置1h〜2h后,检查试样表面涂覆情况。
5.8.1.5 进行监控报警功能试验和动作功能试验。
5.8.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.2的规定。
