防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
5.7 静电放电抗扰度试验
5.7.1 试验步骤
5.7.1.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,接通电源,使试样处于通电状态20 min。
5.7.1.2 按GB/T 17626.2规定的试验方法对试样及耦合板施加表3所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。
5.7.1.3 进行监控报警功能试验和动作功能试验。
5.7.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.2的规定。
