建筑材料难燃性试验方法 GB/T8625-2005
本标准与德国工业标准DIN 4102-1:1998《建筑材料建筑构件的燃烧特性 概念、要求及检验》、DIN 4102-15:1990《建筑材料建筑构件燃烧特性 竖炉试验》和DIN 4102-16:1998《建筑材料建筑构件燃烧特性 燃烧竖炉试验的进行》的一致性程度为非等效。
前言
中华人民共和国国家标准
建筑材料难燃性试验方法
Test method of difficult-flammability for building materials
GB/T 8625-2005
代替GB/T 8625-1988
代替GB/T 8625-1988
2005-07-15发布 2006-01-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布
本标准代替GB/T 8625—1988《建筑材料难燃性试验方法》。
本标准与GB/T 8625—1988相比主要变化如下:
——试验装置按DIN 4102-15:1990的要求增加了炉内压力的测试装置、竖炉的校正检验并调整了炉壁温度的控制条件;
——试验时燃料气和空气流量的计算和试验程序改用了微机进行;
——燃料气为适应我国的国情采用纯度为95%的甲烷气。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会归口。
本标准起草单位:公安部四川消防研究所。
本标准主要起草人:丁敏、陈亘宝。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB/T 8625一1988。