气体灭火剂的毒性试验和评价方法 XF/T636-2006
附录B(资料性附录)试验方法原理
气体灭火剂的自然毒性试验,模拟气体灭火剂在误喷射条件下的毒性,即气体灭火剂直接与空气混合后的毒性:试验时按气体灭火剂的试验浓度或指定浓度与空气混合形成均匀稳定的混合气流,通过气体管路输送到动物染毒暴露箱,使用清洁级医用实验小鼠在此环境中染毒,试验小鼠在规定的染毒期间不能有丧失逃离能力现象,且在染毒期间及之后72h内死亡率≤50%,则认为气体灭火剂的自然毒性符合要求。
气体灭火剂的火场毒性试验,模拟灭火系统在发生火灾时,喷射灭火剂灭火时的火灾场景烟气状态(试验未考虑火场燃烧产物的附加毒性):先使气体灭火剂按试验浓度与空气混合后,形成均匀混合气流,再通过模拟火灾现场的高温条件后,输送到动物染毒暴露箱,使用清洁级医用实验小鼠在此环境中染毒,试验小鼠在规定时间的染毒期间不能有丧失逃离能力现象,且在染毒期间及之后72h内死亡率≤50%,则认为气体灭火剂的火场毒性符合要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:附录A(规范性附录)试验浓度的选择原则
- 下一节:没有了
