【已作废】可燃气体探测器 第4部分:测量人工煤气的点型可燃气体探测器 GB15322.4-2003
6.7 高速气流试验
6.7.1 目的
检验探测器对高速气流的适应性。
6.7.2 要求
探测器的高速气流性能应满足5.1.10条要求。
6.7.3 方法
6.7.3.1 将探测器按正常工作状态要求安装于试验箱中,接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。
6.7.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在6m/s±0.5m/s,再以体积分数不大于100x10-6min的速率增加试验气体浓度直至探测器发出报警信号,测量探测器的报警动作值。
6.7.4 试验设备
试验设备应符合本部分附录A规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.6 报警重复性试验
- 下一节:6.8 电压波动试验
