【已作废】可燃气体探测器 第4部分:测量人工煤气的点型可燃气体探测器 GB15322.4-2003
6.6 报警重复性试验
6.6.1 目的
检验探测器报警动作值的重复性。
6.6.2 要求
探测器报警重复性应满足5.1.9条要求。
6.6.3 方法
按6.4.3条方法重复6次试验,测量探测器每次报警动作值。
6.6.4 试验设备
试验设备应符合本部分附录A规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.5 方位试验
- 下一节:6.7 高速气流试验
