自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
5.8 气压维持装置-控制阀
5.8.1 材料
控制阀门应采用耐腐蚀材料,如铜合金或不锈钢等。
5.8.2 强度要求
控制阀门按6.4规定的方法进行强度试验,试验压力为最大工作压力的1.5倍,保持5min,任何部件不应产生结构损坏,永久变形和破裂。
5.8.3 密封要求
控制阀门按6.5.1的规定进行密封试验,试验压力为最大工作压力,保持5min,任何部件不应出现渗漏现象。
