自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
5.7 气压维持装置-减压阀
5.7.1 壳体强度
按6.4规定的方法进行水压强度试验,试验压力为最大工作压力的1.5倍,试验过程中,壳体不得有渗漏现象。
5.7.2 密封性能
按6.5.1规定的方法进行密封试验,试验压力为最大工作压力,试验过程中减压阀应无泄漏。
5.7.3 调压性能
按6.17规定的方法进行调压性能试验,减压阀应开启灵活,工作可靠,无卡阻和异常振动现象。
