自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
7.12 触点接触电阻试验
可用数字毫欧表,直接测量压力开关的接触电阻,也可用测压力开关触点间电压降的方法,换算出触点的接触电阻,同时用两种方法测量时,则选取数值较大者为测试结果。
测试结果均取连续测量五次的平均值,并应符合6.12的要求。
测试结果均取连续测量五次的平均值,并应符合6.12的要求。