自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
7.11 耐电压试验
将压力开关在正常大气条件下保持24h后,将其安装在耐压试验台上,将外壳与试验电压的地端相接,而将所有接点短接后,与试验电压的高压端相接,再按表1要求施加电压。
升压速率100V/s~500V/s,保持60s±5s。
试验结果应符合6.11的要求。
升压速率100V/s~500V/s,保持60s±5s。
试验结果应符合6.11的要求。