自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
6.11 耐电压要求
在正常大气条件下,保持24h,按7.11规定的方法进行耐电压试验,压力开关的所有触点(接地点除外)和外壳间应能承受频率50Hz的交流电压,历时60s的试验,试验期间压力开关不应出现表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象。试验电压按表1中规定进行。