自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
6.10 绝缘要求
在正常大气条件下,保持24h,按7.10规定的方法进行绝缘电阻的测试,压力开关的所有触点(接地点除外)和外壳间及每对断开触点间的绝缘电阻不应小于20MΩ。