【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
7.21 硫化氢气体腐蚀试验
将4只ESFR喷头进行H2S气体腐蚀试验。每一喷头入口均注满水,并用不发生反应的密封帽例如塑料帽,将喷头入口封住。
试验装置是用绝热玻璃制成的容器(或试验箱),其结构可以避免凝结液滴在喷头上,应调整容器内温度以保持其内部温度为(25±3)℃。应有防护罩以免凝结液滴在喷头上。
在容器内喷头将按正常位置安装在试验箱内,试验箱按体积比每24h加入1%硫化氢气体,试验箱底部保留少量去离子水。试验将进行10天。试验后,将喷头从容器中取出在温度低于35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥1d至5d。所有喷头进行密封试验,其中两个ESFR喷头按7.18.1进行动态热试验,另两个按7.5进行静态动作温度试验,试验结果应符合6.22的规定。
