【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
7.20 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
取4只ESFR喷头试样进行下述腐蚀试验。将喷头试样的入口用与二氧化硫和二氧化碳不反应的材料(如塑料)制成的盖密封。
将喷头试样按其工作位置挂在试验箱内防滴罩的下面,试验箱按体积比每24h加入1%的二氧化硫和二氧化碳气体,试验箱底部保留少量去离子水。试验箱内温度保持在(25±3)℃,试验进行10 d。取出试样,在温度不超过35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥1 d~5 d。
干燥后,所有试样进行密封试验,其中两个ESFR喷头按7.18.1进行动态热试验,另两个按7.5进行静态动作温度试验,试验结果应符合6.21的规定。
