【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.13 抗振动性能
按7.12规定的方法进行试验,ESFR喷头的构成部件应无松动和损坏。本项试验后,所有试样还应进行密封试验应符合6.3.1的规定,进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者)RTI 应为(28±8)(m•s)0.5。