【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.12 热稳定性
玻璃球ESFR喷头按7.11规定的方法进行试验,玻璃球应无任何损坏。本项试验后,所有试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.7.1、6.7.2的规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.11 疲劳强度
- 下一节:6.13 抗振动性能
