【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.3 水压密封和水压强度
6.3.1 按7.2.1规定的方法进行试验,ESFR喷头在整个试验过程中应无渗漏。
6.3.2 按7.2.2规定的方法进行试验,ESFR喷头应无变形或破坏。
6.3.2 按7.2.2规定的方法进行试验,ESFR喷头应无变形或破坏。