【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.2 外观
6.2.1 ESFR喷头的外表面应均匀一致,无明显的磕碰伤痕及变形,表面涂镀层应完整美观。
6.2.2 ESFR喷头的接口螺纹应符合GB/T 7306.1—2000、GB/T 7306.2—2000的规定或其他相应标准的规定。
6.2.3 ESFR喷头应在溅水盘或喷头体上作永久性标志,标志的内容应符合9.1的规定。所有标记应正确、清晰。
6.2.2 ESFR喷头的接口螺纹应符合GB/T 7306.1—2000、GB/T 7306.2—2000的规定或其他相应标准的规定。
6.2.3 ESFR喷头应在溅水盘或喷头体上作永久性标志,标志的内容应符合9.1的规定。所有标记应正确、清晰。