【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003
6.13 耐电压及绝缘电阻试验
6.13.1 将水流指示器按正常工作位置安装在试验装置上。
6.13.2 按GB/T 2423.3进行两周期的恒定湿热试验。每个周期为24 h。恒定湿热试验的条件为:温度40℃±2℃,相对湿度为(93-;)。试验后应立即按6.13.3及6.13.4进行耐压能力及绝缘电阻测定试验。
6.13.3 耐电压能力测定
6.13.3.1 本试验的试验电源采用50 Hz正弦交流电源,电压应满足:
a) 对于额定电压低于50 V的水流指示器采用500 V;
b) 对于额定电压高于、等于50 V的水流指示器采用1500 V。
6.13.3.2 试验电压以100 V/s~500 V/s升压速率从零升至要求的试验电压值,保持60 s±5 s并检查试件,试验结果应符合5.13.1规定。
6.13.4 绝缘电阻测定
6.13.4.1 水流指示器在5.13.2规定的部件之间施加500 Vd.c.±50 Vd.c.,持续60 s士5 s后测量绝缘电阻。
6.13.4.2 测量绝缘电阻的试验装置应满足下列技术要求:
a) 试验电压:500 Vd.c.±50 Vd.c.;
b) 测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
c) 最小分度:0.1 MΩ;
d) 记时:60 s±5 s。
6.13.4.3 测量结果应符合5.13.2规定。
目录
返回
上节
下节
