【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003
6.12 过载试验
6.12.1 水流指示器,以每分钟六个周期的频率进行500个周期的动作。施加于触点的试验电压为触点额定电压,试验电流为触点额定电流的150%。
6.12.2 不同类型的水流指示器应在下列条件下进行试验:(1)具有多种触点额定电压和单一触点额定电流的水流指示器,试验电压应选择触点最高额定电压;(2)具有多种触点额定电流的水流指示器,应在包括触点最高额定电压、最大功率的条件下试验。如果水流指示器具有交流和直流触点额定电流,水流指示器应在每种触点额定电流下进行试验。每次试验使用不同的试件。
6.12.3 用于交流控制电路中的水流指示器进行试验时,应使用感性负载,并使功率因数为0.6。
6.12.4 试验后检查试件,试验结果应符合5.12规定。