【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
8.12 耐电压能力试验
8.12.1 本试验的试验电源采用50 Hz正弦交流电源。
当额定电压不超过50 V时试验电压应为500 V,当额定电压超过50 V时试验电压应为1500 V。
8.12.2 试验电压以100 V/s~500 V/s升压速度从零升至需要的试验电压值,保持60 s±5s,并检查试件,试验结果应满足7.12.4的规定。