【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
8.11 过载能力试验
信号阀以每分钟6个周期的频率进行500个周期的动作,施加于触点的试验电压为触点额定电压,试验电流为额定电流的150%。试验后应对电器元件进行检查,试验结果应满足7.12.3的规定。