【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
8.4 温水老化试验
8.4.1 将刚性非金属零件样品置于87℃的清水中进行180 d试验。
若样品不能承受上述温度而发生软化变形时,允许在低温度下(但不得低于70℃)进行加长时间老化试验。试验持续时间按公式(2)计算:

式中:
D——试验持续时间,单位为天(d);
t——试验温度,单位为摄氏度(℃)。
8.4.2 老化试验后取出样品检查,试验结果应满足7.5规定。