【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
8.3 空气老化试验
8.3.1 将刚性非金属零件样品置于空气温度试验箱中,样品之间、样品与试验箱壁之间不得接触,施加给样品的应力及接触材料与样品使用状态相同。
8.3.2 试验温度为120℃±2℃,试验时间为180 d。
若样品不能承受上述温度而发生软化变形时,允许在较低温度条件下进行加长时间老化试验。试验持续时间按公式(1)计算:

式中:
D——试验持续时间,单位为天(d);
t——试验温度,单位为摄氏度(℃)。
8.3.3 老化试验后取出样品,在23℃±2℃空气环境中冷却24 h,试验结果应满足7.5规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:8.2 工作循环试验
- 下一节:8.4 温水老化试验
