【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
5.7 渗漏和变形试验
5.7.1 阀体渗漏试验
装配好的雨淋报警阀安装在试验装置上,堵住阀门各开口,阀瓣组件处于开启位置,充水排除空气,给阀内施加2倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验结果应符合4.10.1的规定。
5.7.2 阀门渗漏试验
装配好的雨淋报警阀安装在试验装置上,阀瓣组件处于关闭位置,阀门的系统侧接通大气,阀门的供水侧施加2倍的额定工作压力,保持2h,检查阀门的渗漏情况。
a) 通过阀瓣组件的渗漏情况;
b) 进入报警器口的渗漏情况;
试验结果应符合4.10.2的规定。