【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
5.6 阀体强度试验
装配好的雨淋报警阀安装在试验装置上,阀体上不耐压的结构和零件用耐压的结构和零件代替,堵住阀门各开口,阀瓣组件开启,充水排除空气,给阀内加4倍额定工作压力的静水压(但不得低于4.8MPa),保持5 min,试验结果应符合4.9的规定。