自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
5.7 渗漏试验和变形试验
5.7.1 渗漏试验
在阀瓣组件处于关闭位置的情况下,出口侧以不超过0.14MPa/min的速率充注压缩空气,直到压力达到被试阀门在其最大供水压力下的启动点以上0.07MPa,在阀瓣组件的供水侧施加额定工作压力,保持静水压,持续6 h,检查阀门渗漏情况应符合4.10.7的规定。
5.7.2 在阀门出口侧加压至2倍额定工作压力,保持静水压2h,试验结束后检查阀门各零部件有无变形或损坏现象,然后该阀门应符合4.12功能要求。
5.7.3 有锁止机构的差动式干式报警阀的渗漏试验,在阀瓣组件处于关闭位置的情况下,从阀瓣组件的出口侧向阀体充满水,以不超过0.14MPa/min的速率加压至2倍最大充气压力,保持静水压5 min,检查阀门渗漏情况应符合4.10.7的规定。
5.7.4 无锁止机构的机械式干式报警阀的渗漏试验,在阀瓣组件处于关闭位置的情况下,在阀瓣组件的出口侧向阀体全充满水,加压至2倍额定工作压力,保持静水压5 min,应符合4.10.5的规定。
5.7.5 阀体渗漏试验
装配好的干式报警阀安装在试验装置上,封闭阀门各开口,阀瓣组件开启,充水排除空气,给阀内加2倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验结果应符合4.10.4的规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.6 阀体强度试验
- 下一节:5.8 水力摩阻损失试验
