自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
5.6 阀体强度试验
装配好的干式报警阀安装在试验装置上,阀体上不耐压的结构和零件用耐压的结构和零件代替,堵住阀门各开口,阀瓣组件开启,充水排除空气,给阀内加4倍额定工作压力的静水压(但不应低于4.8MPa),保持5 min,试验结果符合4.9的规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.5 阀瓣密封件试验
- 下一节:5.7 渗漏试验和变形试验
