煤矿井下消防、洒水设计规范 GB50383-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            附录E 常用管道沿程水头损失计算公式
	E.0.1 常用管道沿程水头损失计算可采用下列公式:
	        1 曼宁(Manning)公式:
	
	    式中:i——单位水头损失(m/m);
	          n——管壁粗糙系数,对于钢管可取0.014,或按表E.0.1取值;
	          v——水的计算流速(m/s);
	          R——水力半径,水流截面面积除以湿周长。满流圆管为管道计算直径的1/4(m)。
	
	          2 黑曾——威廉斯(Hazen-Williams)公式:
	
	    式中:C——阻力系数,对于钢管可取90,或按表E.0.1取值;
	          dj——计算管径,按实际内直径计(m);
	          Q——流量(m³/s)。
	表E.0.1 管道粗糙系数及阻力系数
	
  