煤矿井下消防、洒水设计规范 GB50383-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            附录D 水喷雾喷嘴参考资料
D.0.1 Y系列压气喷嘴特性可按表D.0.1的规定取值。
	表D.0.1 Y系列压气喷嘴特性
	
	    注:表中流量是在0.1MPa~0.3MPa水压及0.3MPa~0.7MPa气压下的数值。射程是水压为0.2MPa时的数值。YA、YB型为单孔喷嘴,其余型号是多孔喷头。
	D.0.2 YG型多孔压气喷嘴的参数,应按表D.0.2的规定选取。
	表D.0.2 YG型压气喷嘴特性参数范围
	
D.0.3 部分标准喷嘴特性分布见图D.0.3。图D.0.3中的流量为水压1.0MPa时的数值。不同水压下的流量可按流量与水压的平方根成正比的规律推算。
	
	图D.0.3部分标准喷嘴特性分布简图
		1—K系列喷嘴(
)分布范围;2—Q系列喷嘴(
)分布范围;3—S系列
	
)分布范围;2—Q系列喷嘴(
)分布范围;3—S系列
		喷嘴(
)分布范围;4—B系列喷嘴(
)分布范围;5—D系列喷嘴(
)分布范围;
	
)分布范围;4—B系列喷嘴(
)分布范围;5—D系列喷嘴(
)分布范围;
		注:图中各种喷嘴的射程均为2m~3m。
		条文说明
	
        目前我国有很多家生产厂生产井下使用的喷雾喷嘴,有的已经形成系列。设计中如需要确定具体喷嘴的型号,宜搜集这些生产厂的产品目录。附录D沿用上一版的原有内容。是根据当时煤炭科学院重庆分院的部分产品资料简化整理的图表,可以反映这些喷嘴的特性的分布情况。在无产品目录时可用这个图标作为设计的参考资料。设计中应根据需要确定喷嘴的特性。只要特性在附录给出的特性范围内,都能从生产厂采购到。
  