泡沫灭火剂 GB15308-2006
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            附录B (规范性附录)黏度测试方法
B.1 概述 
本附录提供了一个通过旋转黏度计测定泡沫液的动力黏度来确定其比流动性的方法。即在不同温度条件下,采用规定的转子和转数,测定标准参比液的黏度值,并绘制成标准曲线;再在泡沫液的最低使用温度下测定样品的黏度值,将得到的结果与标准曲线进行比较,从而确定其比流动性。
B.2 要求
泡沫液的黏度值应不大于标准参比液的黏度值。
B.3 试验方法
B.3.1 仪器、设备
——旋转黏度计:精度±5%;
——恒温水浴:精度±1℃;
——低温冷阱:精度±1℃;
——温度计:精度±1℃;
——秒表:精度0.1s。
B.3.2 试验步骤
B.3.2.1 按表B.1给出的数据,绘制标准参比液体的温度(横轴)-黏度(纵轴)标准曲线。
   
B.3.2.2 将装有适量样品的烧杯置于恒温水浴或低温冷阱中,将样品冷却到泡沫液的最低使用温度。根据泡沫液的最低使用温度,按表B.2选择旋转黏度计的转子和转数,进行黏度测定。

	表 B.2
	
B.3.3 取两次试验结果的平均值作为测定结果,并与标准曲线比较。
  