泡沫灭火剂 GB15308-2006
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            5.4 比流动性
	对牛顿型泡沫液采用附录B规定的方法试验,对非牛顿型泡沫液采用5.4.1~5.4.3规定的方法试验。
5.4.1 设备及材料
5.4.1 设备及材料
	    流动性测定装置:见图1。

	图1 泡沫液比流动性测定装置示意图
	    a)不锈钢管:内径8.5 mm~8.8 mm,长1 m,两端通过螺纹装有管件,外层用10 mm厚的隔热材料包裹以保证罐内液体温度(T1)与出口处液体温度(T2)的偏差不大于1℃。
b)储液罐:最小容积10 L,其中样品可保持在最低使用温度(比样品的凝固点高5℃),且可通过调节压力将样品排出。不锈钢管与储液罐的连接采用内径20 mm±2 mm不锈钢管和管件。
——压力表:精度0.001MPa;
——测温计:分度值0.5℃;
——电子天平:精度 1 g;
——秒表:精度 0.1 s;
——标准参比液:质量百分数为90%的丙三醇水溶液,15℃时90%丙三醇水溶液的密度为1.2395 g/mL。
5.4.2 标定
a)在罐中装满标准参比液,使之冷却到d)规定的温度。
b)调节罐内压力,使其稳定在(0.050±0.002)MPa,打开阀门,待液体温度T1与T2的偏差小于1℃时,收集排出的液体,收集时间约60 s,记录温度T1、收集时间和液体质量,计算流量L/min。
c)重复一次试验,取两次试验的平均值为测定结果。
d)重复上述步骤,测定标准参比液在10℃、5℃、0℃、-5℃、-10℃、-15℃、-20℃下的流量。
按照不同温度下标准参比液的流量,绘制出标准曲线。
5.4.3 试验步骤
a)按5.4.2的试验程序,对温度处理前、后的泡沫液分别进行二次试验,样品的温度(T1)应控制在凝固点加5℃,取其流量的平均值为测定结果。
b)将泡沫液的测定结果与标准参比液的标准曲线相比较,确定样品的比流动性。
