泡沫灭火剂 GB15308-2006
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            5.3 沉淀物
	5.3.1 设备 
	    ——电动离心机:离心加速度为(6000±600)m/s²;
——刻度离心试管:容量50mL,最小分度值0.1mL;
——筛子:符合GB/T 6003.1-1997要求,孔径180µm;
——电热鼓风干燥箱:控温精度±2℃;
——秒表:分度值0.1 s;
——洗瓶。
5.3.2 取样
——刻度离心试管:容量50mL,最小分度值0.1mL;
——筛子:符合GB/T 6003.1-1997要求,孔径180µm;
——电热鼓风干燥箱:控温精度±2℃;
——秒表:分度值0.1 s;
——洗瓶。
5.3.2 取样
	    从温度处理前的样品中取二个样品,一个直接试验,另一个经老化试验并冷却后再进行试验。 
	    老化条件:将样品密封,于(60±3)℃温度下保持(24±2)h,然后冷却至室温。
5.3.3 试验步骤
5.3.3 试验步骤
	    将每个样品分装于两个50 mL刻度离心试管,对称放入离心机,在(6000±600)m/s²的条件下离心(10±1)min。
取出刻度离心试管,读取沉淀物体积并换算成体积百分数。取两个试管读数的平均值作为测定结果。
取出刻度离心试管,读取沉淀物体积并换算成体积百分数。取两个试管读数的平均值作为测定结果。
	    用洗瓶将沉淀物冲洗到筛网上,观察沉淀物是否能全部通过筛网。  
  