【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
5.9 电绝缘性
5.9.1 仪器、设备
a) 试验杯(见图2):杯体由不吸潮的高绝缘性材料制成。电极的任何部位与试验杯的距离不小于13mm。试验杯顶部与电极顶部距离不小于32mm。平板电极为抛光的黄铜板,直径为25mm,厚度不小于3mm,边缘成直角,电极间距为(2.50±0.01)mm。
b) 升压变压器:输出电压可连续升到5kV以上。
c) 跌落试验台:最大跌落高度30mm,最大允许负荷50kg,频率范围(0~1.667)Hz连续可调,下落加速度大于9.3m/s2。
5.9.2 试验步骤
5.9.2.1 将试验杯装满干粉灭火剂试样,放在跌落台上夹紧。
5.9.2.2 在1Hz的频率、下落高度为15mm的条件下,跌落500次。
5.9.2.3 用升压变压器将电压加到圆盘形电极上,在漏电流1mA档的状态下迅速匀速升压直至击穿为止,记录击穿电压值。
5.9.3 结果
取两次试验结果的平均值作为测定结果。
