【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
5.8 耐低温性
5.8.1 仪器、设备
a) 低温试验仪:精度±1℃;
b) 试管:ø 20mm×150mm;
c) 天平:感量0.2g;
d) 秒表:分度值0.1s。
5.8.2 试验步骤
5.8.2.1 称取干粉灭火剂试样20g,精确至0.2g,放在干燥、洁净的试管中。
5.8.2.2 将试管加塞后,放入-55℃环境中1h。
5.8.2.3 取出试管,使其在2s内倾斜直到倒置。用秒表记录试样全部流下的时间。
5.8.3 结果
取三次试验结果的平均值作为测定结果。