机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            附录N 单层厂房钢柱的截面尺寸
	表N 单层厂房钢柱的截面尺寸
	
	
	
	    注:1 表中括号内数值适用于设有A1~A5工作级别起重机的厂房。
	           2 按本表选取柱截面高度系数α时,尚应计及下列因素:
	            1)在起重机起重量相同的情况下,起重机工作频繁时,α应取较大值,柱高度较小时,α宜取较大值,柱高度较大时,α宜取较小值;
	            2)在柱高度相同的情况下,起重机起重量越大,α应取较大值;起重机起重量越小,α应取较小值;
	            3)在起重机起重量及柱高度都相同的情况下,对单跨厂房,α应取较大值,对多跨厂房,α应取较小值,中列柱宜取较大值,边列柱宜取较小值。
	        3 按本表选取柱宽度系数β时,尚应计及下列因素:
	            1)柱截面高度h较大时,β宜取较小值,柱截面高度h较小时β宜取较大值;
	            2)柱距较大时,β宜取较大值,柱距较小时β宜取较小值;
	            3)柱侧向支点间距较大时,β宜取较大值,柱侧向支点间距较小时β宜取较小值;
	        4 设有一般硬钩起重机的厂房柱,其截面宜按Q>250t厂房选取,对设有夹钳或刚性料耙起重机的厂房柱,其截面宜按Q>100t厂房选取;
	        5 Q为起重机起重量。
  