1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            14 SF6气体
14.0.1 六氟化硫(SF6)新气到货后,充入设备前应按现行国家标准《工业六氟化硫》GB 12022的有关规定验收,对气瓶的抽检率应为十分之一。同一批相同出厂日期的气体应按现行国家标准《工业六氟化硫》GB 12022的有关规定验收其中一个气样后,其他气样可只测定含水量和纯度。
14.0.2 六氟化硫(SF6)新气的试验项目和要求应符合表14.0.2的规定:
   
14.0.2 六氟化硫(SF6)新气的试验项目和要求应符合表14.0.2的规定:
	表14.0.2 六氟化硫(SF6)新气的试验项目和要求
	

  