1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            13 绝缘油
13.0.1 1000kV充油电气设备中绝缘油的试验项目及标准应满足表13.0.1的规定。
	表13.0.1 1000kV充油电气设备中绝缘油的试验项目及标准
	
	
	
13.0.2 电力变压器和电抗器的绝缘油应在注入设备前和注入设备后、热油循环结束静置后24h分别取油样进行试验,其结果均应满足本标准表13.0.1中第7、9、10、11、12、13项的要求。
		条文说明
	
    
	13.0.1 本条规定了绝缘油的试验项目及判断标准。
(1)闪点。新设备投运前应当测量绝缘油的闪点。变压器油的闪点降低表示油中有挥发性可燃物质产生,这些低分子碳氢化合物往往是由于电气设备存在局部故障后,造成过热使绝缘油在高温下裂解而产生的。测量油的闪点有类似于油色谱分析反映设备内部故障的功能,还可以及时发现是否混入了轻质馏分的油品。
(2)界面张力。绝缘油的界面张力是表示油与水所形成的表面张力。油水之间的界面张力是检查油中是否含有因老化而产生的可溶性杂质的一种有效方法。
(3)体积电阻率。体积电阻率是绝缘油的一个新的质量指标,测量油的体积电阻率可以用来判断变压器油的污染程度和裂化程度,油中的水分、杂质和酸性物质可以使油的体积电阻率降低。
(4)水溶性酸和酸值。变压器油中水溶性酸的增加,会加速变压器和电抗器等充油电气设备内部的纤维绝缘材料的老化,降低设备的绝缘强度,从而缩短设备的使用年限,水溶性酸用pH值表示。
(5)油的tanδ。油的tanδ值对于判断变压器油的污染情况和裂化程度是很灵敏的,新变压器油中的极性杂质很少,tanδ值也很小,仅为0.01%~0.1%。但当油中混有水分、杂质或者油氧化、老化后,油的tanδ会增大。本标准规定测量油的tanδ的温度为90℃。
(1)闪点。