铝合金结构设计规范 GB50429-2007
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            11.4 组合作用
11.4.1 铝合金面板同时承受弯矩 M 和支座反力 R 的截面,应满足下列要求:
	
	
	
   

	    式中 
Mu——截面的弯曲承载力设计值,Mu=Wef;
We——有效截面模量,应按第5.4节的规定计算;
Rw——腹板的局部受压承载力设计值,应按公式(11.3.2)计算。
11.4.2 铝合金面板同时承受弯矩 M 和剪力 V 的截面,应满足下列要求:
Mu——截面的弯曲承载力设计值,Mu=Wef;
We——有效截面模量,应按第5.4节的规定计算;
Rw——腹板的局部受压承载力设计值,应按公式(11.3.2)计算。
11.4.2 铝合金面板同时承受弯矩 M 和剪力 V 的截面,应满足下列要求:

	    式中
Vu——腹板的抗剪承载力设计值,取(ht·sinθ)τcr和(ht·sinθ)fv中较小值,τcr应按公式(11.3.1)计算。
Vu——腹板的抗剪承载力设计值,取(ht·sinθ)τcr和(ht·sinθ)fv中较小值,τcr应按公式(11.3.1)计算。
		条文说明
	
    11.4.1 支座反力处同时作用有弯矩的验算相关公式取自欧规。
  