铝合金结构设计规范 GB50429-2007
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            11.3 稳定
11.3.1 铝合金面板中腹板的剪切屈曲应按下列公式计算:
	
	
	
	
	
图11.3.3 支托的简化模型
H-T形支托高度
	
	
   


	    式中 
τ ——腹板平均剪应力(N/mm2);
τcr——腹板的剪切屈曲临界应力;
fv——抗剪强度设计值,应按表4.3.4取用;
f0.2——名义屈服强度,应按附录表A-1、A-2取用;
h/t ——腹板高厚比。
11.3.2 铝合金面板支座处腹板的局部受压承载力,应按下式验算:
τ ——腹板平均剪应力(N/mm2);
τcr——腹板的剪切屈曲临界应力;
fv——抗剪强度设计值,应按表4.3.4取用;
f0.2——名义屈服强度,应按附录表A-1、A-2取用;
h/t ——腹板高厚比。
11.3.2 铝合金面板支座处腹板的局部受压承载力,应按下式验算:

	    式中 
R——支座反力;
Rw ——一块腹板的局部受压承载力设计值;
a ——系数,中间支座取0.12;端部支座取0.06;
t ——腹板厚度;
lc——支座处的支承长度,10mm< lc<200mm,端部支座可取10mm;
θ——腹板倾角(45°≤0≤90°);
f——铝合金面板材料的抗压强度设计值。
11.3.3 铝合金面板T形支托的稳定性可简化为等截面柱模型(图11.3.3b),简化模型应按下式计算:
R——支座反力;
φ——轴心受压构件的稳定系数,应根据构件的长细比、铝合金材料的强度标准值 f0.2按附录B取用;
A——毛截面面积,A=tLs;
t ——T形支托等效厚度,按(t1+t2)/2取值;
t1——支托腹板最小厚度;
t2——支托腹板最大厚度。
R——支座反力;
φ——轴心受压构件的稳定系数,应根据构件的长细比、铝合金材料的强度标准值 f0.2按附录B取用;
A——毛截面面积,A=tLs;
t ——T形支托等效厚度,按(t1+t2)/2取值;
t1——支托腹板最小厚度;
t2——支托腹板最大厚度。

图11.3.3 支托的简化模型
H-T形支托高度
	11.3.4 计算铝合金面板T形支托的稳定系数时,其计算长度应按下式计算:

	    式中 
μ ——支托计算长度系数,可取1.0或由试验确定;
l0——支托计算长度。
μ ——支托计算长度系数,可取1.0或由试验确定;
l0——支托计算长度。
		条文说明
	
    11.3.1 式(11.3.1-1)和(11.3.1-2)分别为腹板弹塑性和弹性剪切屈曲临界应力设计值。
1 腹板弹性剪切屈曲应力。
根据弹性屈曲理论,腹板弹性剪切屈曲应力公式如下:
	
	 
	
当腹板无横向加劲肋时,板的长宽比将是很大的,屈曲系数可取ks=5.34,代入公式(17)并考虑抗力分项系数γR=1.2,可得:
	
	
	
1 腹板弹性剪切屈曲应力。
根据弹性屈曲理论,腹板弹性剪切屈曲应力公式如下:

	    式中
h/t——腹板的高厚比;
ks——四边简支板的屈曲系数,按如下取值:
h/t——腹板的高厚比;
ks——四边简支板的屈曲系数,按如下取值:

当腹板无横向加劲肋时,板的长宽比将是很大的,屈曲系数可取ks=5.34,代入公式(17)并考虑抗力分项系数γR=1.2,可得:

	    2 腹板塑性剪切屈曲应力。
根据结构稳定理论,弹塑性屈曲应力可按下式计算:
根据结构稳定理论,弹塑性屈曲应力可按下式计算:

	    式中 
τp——剪切比例极限,取0.8τy;
τy——剪切屈服强度,取
 。
将式(17)代入式(21),同时取ks=5.34,并考虑抗力分项系数γR=1.2,可得:
τp——剪切比例极限,取0.8τy;
τy——剪切屈服强度,取
 。将式(17)代入式(21),同时取ks=5.34,并考虑抗力分项系数γR=1.2,可得:

	11.3.2 腹板局部承压涉及因素较多,很难精确分析。Rw的计算式(11.3.2)是取r=5t代入欧规公式得出的。
11.3.3、11.3.4 铝合金面板T形支托的稳定性可按等截面模型进行简化计算。支托端部受到板面的侧向支撑,根据面板侧向支撑情况,支托的计算长度系数 μ 的理论值范围为0.7~2.0。同济大学进行的0.9mm厚、65mm高、400mm宽的铝合金面板(图11.1.1a)实验中,量测了T形支托破坏时的支座反力值,表16为按本规范公式(11.3.3)计算得到的承载力标准值(取 μ 为1.0、f为f0.2)和试验值。考虑到实验得到的支托破坏数据有限,而板厚板型对支托侧向支撑的影响又比较复杂,本规范建议根据实验确定计算长度值。
	表16 T形支托承载力标准值和试验值的比较(kN)
	

  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                
				 
               
                
            