教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.4 电气竖井
	6.4.1 教育建筑内应设电气竖井,强弱电竖井宜分别设置。电气竖井的位置和数量应根据用电负荷、供电距离、建筑物的沉降缝设置和防火分区等因素确定。电气竖井应避免邻近烟道、热力管道和其他散热量大或潮湿的设施。
	6.4.2 教育建筑内的电气竖井门应有标识警示,门应加锁且应开向公共走道。
	6.4.3 电气竖井内应有阻火分隔和封堵措施。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:6.3 特殊场所布线要求
 - 下一节:7 常用教学和实验设备配电
 
